新闻动态
当前位置 当前位置:首页 > 新闻动态 > 常见问题

跌落式熔断器的操作顺序

发布时间: 2022-03-26 作者:admin 分享到:
二维码分享

近期有不少人士想了解一下跌落式熔断器的操作顺序,那么就和大家说一说熔断器的操作顺序有哪些?

1. 停电操作顺序

1) 跌落式熔断器水平排列且有风时,停电操作应逆风向进行,先拉开下风侧边相跌落式熔断器,再拉开中相跌落式熔断器,.后拉开上风侧边相跌落式熔断器。当跌落式熔断器水平排列而无风时,停电操作应先拉开中相跌落式熔断器,后拉开左右边相跌落式熔断器。

2) 跌落式熔断器三角排列且有风时,停电操作应先拉开下风侧边相跌落式熔断器,再拉开上风侧边相跌落式熔断器,.后拉开中相跌落式熔断器。当跌落式熔断器三角排列而无风时,停电操作先拉开左右两边相跌落式熔断器,再拉开中相跌落式熔断器。

2. 送电操作顺序

跌落式熔断器无论三角排列或水平排列,送电操作均应先合中相跌落式熔断器,再合两边跌落式熔断器。

3. 用跌落式熔断器停、送分支线路及变压器操作顺序

1) 配电变压器停运操作。首先拉开变压器低压侧空气断路器或低压熔断器,停运配电变压器低压负荷,再拉开配电变压器高压侧跌落式熔断器。

2) 配电变压器投运操作。首先合上配电变压器高压侧跌落式熔断器,再合上变压器低压侧空气断路器或低压熔断器。

3) 分支线跌落式熔断器停运操作。操作人员按单台配电变压器停运操作顺序进行操作,将分支线上的配电变压器逐台停运,.后拉开控制分支线的跌落式熔断器,取下熔丝管。送电程序与此相反。

跌落式熔断器的操作要求

操作跌落式熔断器至少应由两人进行,为了保证操作人员的安全,在操作跌落式熔断器时,应使用与线路额定电压相符、并经试验合格的绝缘棒,操作人员应戴绝缘手套。雨天操作时,为满足绝缘要求,应使用带有防雨罩的绝缘棒。带负荷拉、合跌落式熔断器时会产生电弧,负荷电流越大电弧也越大,所以在操作100kVA以上容量变压器的跌落式熔断器前应先将低压侧负荷断开。

拉、合跌落式熔断器应迅速果断,但用力不能过猛,以免损坏跌落式熔断器。拉、合分支线跌落式熔断器应由工作负责人统一指挥,操作人员按单台配电变压器操作顺序进行逐台操作。操作前,操作人员应根据操作任务认真核对线路的双重编号、分支线路名称、用户及变压器跌落式熔断器安装地点。跌落式熔断器停、送电操作应逐相进行,同时必须考虑跌落式熔断器在杆上的布置和操作时的风向。

在对于跌落式熔断器的操作,您可以电话咨询我们,或是在网站留言,我们会尽快的回复并为您解答。